    下面是小编整理的特种电缆桥架施工装置时的注意事项,希望对大家有所帮助。
  ① 桥架装置前,必需与各专业协调,防止与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发作矛盾。
  ② 桥架装置横平竖直、划一美观、间隔一致、衔接结实,统一程度面内程度度偏向不超越5mm/m,直线度偏向不超越5mm/m。
  ③ 跨越修建物变形缝的桥架应按企业规范《钢制特种电缆桥架装置工艺》做好伸缩缝处置,钢制桥架直线段超越30m时,应设热胀冷缩赔偿安装。
  ④ 关于非凡外形桥架,将现场测量的尺寸交于资料供给商,由供给商根据尺寸制造,削减现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件知足设计要求。
  ⑤ 将桥架举升到预定地位,与支架采用螺栓固定,在转弯处需细心校核尺寸,桥架宜与修建物坡度一致,在圆弧形修建物墙壁的桥架,其圆弧宜与修建物一致。桥架与桥架之间用衔接板衔接,衔接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间裂缝须到达设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。http://www.cable-ht.com