- 注册时间
- 2013-2-20
- 最后登录
- 2013-6-14
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1761
- 精华
- 0
- 帖子
- 244
TA的每日心情 | 慵懒 2013-6-14 11:54 |
---|
签到天数: 41 天 连续签到: 2 天 [LV.5]常住居民I
|
电缆桥架的质量管理,必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检,这是保证产品质量,提高企业经济效益的重要保证和手段。
电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
大长度连续叠加组合的生产方式,使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题,就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层,而且没有及时发现终止生产,那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品,可以拆开重装及更换另件;电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题,对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的,不是锯短就是降级处理,要么报废整条电缆。它无法拆开重装。
在工程应用中,设计人员只需根据电缆的芯数,输入对应的电缆根数,所需电缆桥架的横截面积自动计算出来,所选电缆桥架的横截面积不小于这个结算结果就可以了。不需要设计人员再去查产品样本,填人电缆外径数据。而表格中“电缆单层排列所需总宽度”只是帮助选择电缆桥架宽度,不是选择电缆桥架横截面积的先决条件。需要注意的是,各国对于电缆桥架的填充率和裕量系数的规定可能不一样,所以做海外工程时需要参考工程所在国的规范调整。http://www.cable-ht.com
电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%,对于弱电线路可到60%。
|
|