划线定位
根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。
固定件安装
1.采用直径不小于8mm的圆钢自制或选用成品,在土建结构施工中按划定的位置预埋,注意固定牢固,用胶布包缠螺纹部分。
2.金屑膨胀螺栓安装。http://www.sxyjdq.com
3.预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm,在土建结构施工中进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。
桥架支撑件安装
1.桥架支撑件在室内安装常用几种型式,参照国标图集86SD169《电缆桥架安装》。
2.自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。
3.支架与吊架安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。
轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8mm,支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。
4.钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。http://cqrrcw.com
|
|